서브 이미지

고객지원

온라인문의

(주)씨티에스앤코리아의 고객지원 서비스입니다.

공지사항 자료실

게시글 상단

ESD 문의 드립니다.- 답변 완료

게시글 정보

작성자 관리자     작성일 2010-08-13 11:38

내용 출력

안녕하세요. 씨티에스코리아 입니다.
response time이 빠른 것을 사용하시면 됩니다.. 보통 varistor를 많이 사용하죠.. 근데.. ESD는 spot은 varistor를 이용하여 막지만, 전체적인 ground 상황 및 EMI spray 상황이 훨씬 영향을 많이 미칩니다.. R-C로도 비슷한 효과를 볼 수는 있습니다.
그리고 8kV 소자가 따로있나요? 제가 알기로는 내압으로 알고 있습니다만. 1mA가 흐를 때의 DC 전압을 Vn으로 표시하는 것으로 알고 있습니다.. 그리고 DC 전압이 얼마 이하여야 한다는 조건으로 알고 있습니다.

추가 질의 사항이 있으시면 연락주세요.

감사합니다

>
>
> 안녕하십니까?? 평소 많은 도움 감사드립니다..
> 흠... 최대한 정리해서 여쭙겠습니다..
> 아니다..하나의 상황을 산정하고..거기에 맞는것을 찾아보도록 하겠습니다..
>
> 1. HDMI ESD
>
> 2. ESD : contact 6kV, Air 15kV
>
> 3. target ESD part : ESD contact rating 8kV, air 15kV 선정.
>
> 4. 실 실험 : contact 시 2kV부터 순차적으로 증가해서 6kV 까지 증가.
>
>  여기서 질문입니다.. ESD part의 특성을 제가 이해하기로는, 해당 전압대의 저항치? 라던지 임피던스가 떨어지는 특성이 있는 소자를 이용해서 해당 전압(2kV, 4kV 등)이 들어오면, 그 전압을 바로 GND로 빼서 내부 소자를 보호하는 것으로 알고 있습니다...
>
> 이 부분이 틀렸다면 지적 부탁드립니다..
>
> 만약 상기 가정이 맞다고 한다면, 위의 HDMI ESD를 보면, 8kV대의 ESD 소자로는 2,4,6kV의 surge는 어찌 처리가 되어지는 것인가요??
>